Форум » Извещатели, кнопки, разветвители, изоляторы, блоки: сопряжения, коммутации и промежуточные » Извещатели других производителей » Ответить
Извещатели других производителей
Niko_niko: Возможно ли "подружить" адресно-аналоговый фотоэлектрический дымовой пожарный извещатель 4401 фирмы PANASONIC с Вашими приборами?
Ответов - 6
Admin: нет, у нас свой протокол обмена с извещателями
CKsfera: Заказчик хочет повесить на существующую систему "Омега" проектируемую безадресную систему на базе "Тирас". Каким образом это можно реализовать? Просто раньше не сталкивались с такой необходимостью.
Pashka: Один из вариантов - с помощью БСА и 4-проводных извещателей. Но к ним необходимо "тянуть" отдельно питание, а для сброса можно применить БКА для разрыва цепи питания извещателей. Либо БСА и 2-проводные извещатели через МУШ-6М. По схеме питания МУШ схема такая же. Или Вы хотите снимать сигналы "Пожар" и "Неисправность" из самого ППКП "Тирас" на ПУ-П "Омега"? Я бы такого заказчика переубедил не заниматься такими "костылями". Лучше один раз потратиться на ИПДОТА и забыть!
Наташа34: Главное поддерживать инструмент в исправном состоянии. У нас на производстве много разных моделей бензопил, при неисправном инструменте может и пожар быть. Поэтому всегда своевременно ремонтируем, придерживаясь рекомендаций производителей по инструкциям https://lespromhoz.com/directory/https://lespromhoz.com/directory/ Проблем с бензопилами поэтому пока не было. Так что, главное своевременно обслуживать бензоинструмент и квалифицированно.
Серега_ТТ: Согласен, главное поддерживать инструмент в исправном состоянии и это касается не только бензопил, но и станков в первую очередь.
КТ315: A извєщатели на УФ датчиках у нас производят?
полная версия страницы