Форум » Извещатели, кнопки, разветвители, изоляторы, блоки: сопряжения, коммутации и промежуточные » Дымовые извещатели » Ответить

Дымовые извещатели

Aleksandrovich: в системе ,проработавшей около года началась периодически цветомузыка. Часто по непонятным причинам извещатели уходят в отказ. Пытались продувать и даже чистить спиртом с разборкой камеры - из десятка извещателей штуки три заработали. Как быть с остальными? Так же без видимых причин извещатели выдают сигнал обрыв. Что можете посоветовать по поводу чистки, не отправлять же вам каждый месяц по 3-4 извещателя? И вообще можно ли самому разбирать камеру для очистки?

Ответов - 8

GennadyNK: ОТКАЗ извещателя (блока) - фиксируется ПУ-П при отсутствие обмена с этим извещателем (блоком). Причин тут множество: - плохой контакт (как правило, прослаблена гайка крепления платы в извещателе, лечится затяжкой); - низкое качество линии связи, переходные сопротивления в розетках (суммарное сопротивление линии связи не должно превышать 47 Ом); - неисправность извещателя/блока; - отсутствие заземления ПУ-П (при этом датчики в линии могут вести себя непредсказуемо) и т.д. ОБРЫВ извещателя фиксируется в двух случаях. 1. Неисправность элементов дымовой камеры, чаще всего это связано с потерей емкости или отказом накопительного конденсатора (свето - фото диодов и т.п.). Если извещателю менее 3 лет - это гарантийный случай. В этом случае при диагностике извещателя на БПИ параметр "уровень фона" больше 27 единиц. 2. Влияние (пагубное) внешних электромагнитных полей. Ситуация стандартная для офисных помещений с лампами дневного света. Очень сложно диагностировать без специального сервисного оборудования (БПИ). Проявляется в виде хаотических периодических отказов. В 99% случаев связано с неправильным монтажом светильников освещения. Лечится банальным заземлением электронных балластов. В этом случае при диагностике извещателя на БПИ параметр "уровень 0" очень похож на генератор случайных чисел. Чистка в этих двух случаях не помогает.

Aleksandrovich: спасибо за развернутый ответ.

Руслан: Подскажите пожалуйста есть ли возможность снизить чувствительность извещателей СПДОТА, проблема возникла после монтажа пожарной сигнализации в мастерской где нередко пользуются болгаркой, что приводит к ложным срабатываниям


AlexB: хм, неплохая вещь

Sergey.tehservis: Подскажите, регулярно срабатывают датчики, программатор показывает норму извещателя может это быть глюк ппкп

vikaua: Ни в коем случае нельзя держать дома поломанные извещатели! Они не просто не помогут в случае реального пожара, а и сами могут его спровоцировать! Обратите внимание на Аякс - это очень надежная фирма датчиков, с которой вы не попадете в такую ситуацию. Я полный комплект Аякса брала в дом тут https://bezpeka.club/ru/wireless-fire-detectors/, очень хорошее качество, и, что немаловажно, - сертификат качества товара тут идет в комплекте.

Силус: Система, звичайно, дуже хороша, але її треба чітко виставити по центру, щоб вона максимально весь периметр охоплювала. Ще лазер будівельний Вам обов'язково знадобиться, тому що при нерівній установці такої системи вода битиме не в тому напрямку, в якому потрібно.

Дудочка33: Этот месяц стал настоящим прорывом в моей игровой карьере! Вот ссылка на мой последний успех в онлайн казино, где я выиграл крупную сумму денег https://1xslotscasinoz.com/, которая позволит мне купить новый автомобиль и улучшить уровень своей жизни. Я не могу перестать улыбаться, осознавая, как далеко я продвинулся благодаря этому удачному стечению обстоятельств.