Форум » Извещатели, кнопки, разветвители, изоляторы, блоки: сопряжения, коммутации и промежуточные » Аспирационные датчики » Ответить

Аспирационные датчики

griffel: нужно подключить аспирационный датчик к системе Омега. Думаю сделать через БСА? Может еще что то интересное посоветуете или есть какие то особенности в решении этого вопроса? Заранее благодарен.

Ответов - 2

griffel: Продолжаю обсуждение Есть такой аспирационный дымовой извещатель SafeASD-720 http://brandmaster.kiev.ua/produktsiya/aspiratsionnyj-dymovoj-izveshchatel-safeasd-720/aspiratsionnyj-dymovoj-izveshchatel-safeasd-720.html по параметрам защиты подходит. Получиться его законектить к Омеге? Еще раз заранее благодарен?

GennadyNK: Зацепите релейный выход "ALARM" датчика на подшлейф БСА или БКА. Можно разрывать эту цепь через реле "FAULT" тогда по одному адресу будет выводится и неисправность и тревога. Либо завести "FAULT" на отдельный подшлейф (что наверное корректней). Для автоматического сброса переключатель SW2(блокировка) разумнее поставить в положение "OFF".