Форум » Извещатели, кнопки, разветвители, изоляторы, блоки: сопряжения, коммутации и промежуточные » ИКЛ » Ответить

ИКЛ

griffel: Суть его что разбивает кольцо на 2 шлейфа. Обычно ставят по середине. Вариант такой. Есть шлейф 60 датчиков. Если поставить его не после 30-го а после 32-го датчика? Наш монтажник сказал что система не увидит 2 датчика. Будет видеть только 30 датчиков в луче. Скажите на сколько квалификация нашего монтажника соответствует его зароботной плате. Или ему нужно немного почитать матчасть. Заранее благодарен за ответ.

Ответов - 6

Igor0977131438: Ваш монтажник не прав. ИКЛ можно ставить в любом месте кольца. Поставите 3 шт - кольцо разделится на 3 сегмента, 4 - на 4 сегмента и т.д. Теоретически можно поставить ИКЛ под каждый датчик, но практически больше 20 лучше не ставить. Для системы ИКЛ прозрачен, т.е она его не видит.

griffel: Igor0977131438, спасибо. Что и требовалось доказать. Я покажу просто ему Ваш ответ. Вам то он поверит

Pashka: А как это монтажники монтируют систему, не изучив инструкции и паспорта? На проекты не надо ссылаться, т.к. был лично у меня опыт, когда проектант нарисовал подключение лучевых датчиков напрямую Артон ДЛ к БСА (без подачи питания 12В).


griffel: Pashka тяжело ли умеючи ;) Методом научного тыка наверное и монтируют, а потом оказываеться что Омега работает плохо...

Aleksandrovich: не всегда все понятно,порой недостаточно документации поэтому научный тык тоже иногда неплохо. Форум это большой плюс в освоении Омеги!

Pashka: Подскажите, почему при 18 ИКЛ в шлейфе (ну проект такой, не наш) на 36 извещателей ПУ-П "не видит" часть извещателей? Т.е. спроектировано так, что в высотке перед каждой квартирой стоит ИКЛ перед двумя СПДОТА. Помогло "выкорачивание" почти всех ИКЛ (остался только в середине шлейфа между этажами) - сразу заработало. Но вопрос остался открытым.