Форум » Приборы, блоки: реле, искрозащиты, дистанционного управления и адаптера связи » Поговорим о пожаротушении » Ответить

Поговорим о пожаротушении

voeks: рассмотрим систему ПС в здании, в которой,помимо обычной сигнализации, нужно организовать ПТ на два направления.

Ответов - 4

voeks: Насколько я понимаю, мне нужно создать две отдельные зоны для каждого из направлений ПТ, и прописать туда извещатели, находящиеся в защищаемом помещении? В этом же кольце находятся и извещатели других помещений, выполняющие роль обычной ПС. Их мне тоже надо вынести в отдельную зону ,третью?

Igor: Да, Вы все правильно понимаете.

voeks: да , уже разобрался. Система смонтирована и через пару дней ждем приемки. Возник еще вопрос: если в списке отключений есть отключенные элементы, прибор выдает сигнал на выход неисправность? если это так , то такой алгоритм работы крайне неудобен.


Artur0977836031: Не выдает.