Затопление датчиков

shadow: Как отнесутся порты ППК к затопленным датчикам?

Ответов - 5

Admin: Приборы ПУ-П, ППУ-ПТ и ППКП-П системы должны сохранять работоспособность при сопротивлении утечки между проводами линии связи с извещателями - не менее 50 кОм.

Aleksandrovich: что при этом выдаст ПУ П ? отказ кольца?

Igor0977131438: Плохо отнесутся! Скорее всего прибор выдаст сообщение ПЕРЕГРУЗКА ЛИНИИ или сработает изолятор. В самом сложном случае появится связь с заземлением конструкции с трудно-прогнозируемыми отказами. В любом случае это не есть гуд.


Aleksandrovich: Подниму темку. Приборы последних лет при затоплении линии или датчика сообщают , что линия перегружена, в целом сохраняя работоспособность по другим шлейфам, а вот по поводу земли на линии все плохо

Aleksandrovich: У нас есть система : пу п и 4 ппкп . Так вот при некачественном монтаже на линию одного из ппкп попала земля. ПУ-П при этом выдал сообщение что все ппкп и сам пу-п отключены . И что самое нехорошее, без выдачи сигнала неисправность.