griffel: Уважаемые производители У меня вопрос такого плана. Согласно ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.20 Резерв ємності приймально-контрольних приладів, або кільцевих шлейфів по-жежної сигналізації для систем з адресованими компонентами повинен бути не менше ніж 10 %. т е у вас в кольцевом шлейфе 60 датчиков - 10% = 54 датчика в шлейфе. Вопрос следующий. Возможно ли с Вашей стороны заложить эти 10% в паспорт, чтобы на выходе получать 60 датчиков в шлейфе. Просто как то в последнее время не хватает именно этих 10% и приходиться переходить на более дорогие системы.

Ответов - 3

Igor0977131438: А в дорогих системах не надо 10% запаса? Насколько я знаю, они используют 4 кольца по 128 извещателей, т.е запас такой же 12x4=48. У нас 6x8=48. В чем разница?

griffel: Igor0977131438 нужно конечно :) ДБН для всех систем. Может я немного некоректно выразился, но я имел ввиду увеличение вашего кольца на 10%. Разница в цене Потому и пытаемся использовать Вашу систему. В последнее время попадаеться архитектура, если не учитывать запас !)% по ДБН, Омега стает точно в точку, а минс запас и все.... Может есть способ обойти эти 10% или трактовать этот пункт как то по другому. Например заложить резерв как в безадреске, по кольцам? Но как это объяснить????

Igor0977131438: Максимальное ограничение 512 адресных устройств на один прибор по EN-у. У нас в принципе есть запас в 32 извещателя (8х60=480), но такая доработка неизбежно затронет структуру данных, а дальше . Юридически, как я понимаю, запас определяется на прибор, поэтому его можно оставить либо запас по адресам в кольце, либо как одно резервное кольцо. Так что к сожалению, как говорил один политик: "Що маємо, то маємо"




полная версия страницы