voex: Произошла сработка пожаротушения, в памяти событии написано - активация аспт и адрес 02\79 . Как такое возможно? Причем 02 шлеиф не относится к зонам пожаротушения

Ответов - 11

Vlox: Вопрос серьёзный , что же это за сообщение 02\79 при 60 допустимых устройствах?

Igor0977131438: Коды устройства 1..60 извещатели, выше - коды реле дополнительных устройств , входов БДУ и т.д Код 78 - вход ПОДАЧА ОТВ на БДУ. Какой серии прибор и версия ПО?

Vlox: уточню позже. сейчас нет доступа


Vloks: Вобщем ошибся я с кодом. 02/72 сообщение. А сам прибор 2009 года. И где бы можно прочитать о этих кодах?

Igor0977131438: Извините, не заглядывал на форум. Гляну коды и завтра или сегодня ближе к вечеру отвечу. С уважением.

Igor0977131438: код 02/72 ПУСК АСПТ - запуск АСПТ с меню прибора второе направление.

Vloks: код 02/72 ПУСК АСПТ - запуск АСПТ с меню прибора второе направление. спасибо за ответ , то есть 02 здесь не значит второе кольцо? кстати охрана утверждает что к прибору не лазили во время запуска, ошибки не может быть? мы предполагали что запуск мог произойти от БДУ.

Vloks: да, и опять уточнение , аппарат 2011 года. запуск из меню не значит запуск с кнопки ручного пуска на ППК-ПТ ? извиняюсь за множество вопросов ), в принципе с вашим оборудованием работаем несколько лет , но только монтаж, а вот теперь при обслуживании непременно возникают вопросы

Igor0977131438: При запуске от кнопки на передней панели прибора ПУ-ПТ будет такой же код.

Vloks : спасибо, значит кто то решил побаловаться ( .Кстати насчет кодов ,не подскажите где их можно посмотреть, скачать?

Aleksandrovich: Было бы неплохо про коды узнать. При неисправности питания тоже свой код существует?