griffel: Здравствуйте, есть помещение, нужно потушить 8 напрвлений. На Омеге возможно. Скажите, Вы наверное сталкивались с такиим уже. Есть ли у Вас схема соединений? Возможно ли ее почутить от Вас? Заранее благодарен

Ответов - 8

Igor0977131438: Для реализации 8-направлений тушения необходимо следующее оборудование: прибор ПУ-П с прошивкой ПТ, 2 БДУ4 и 8 БДУ(по одному на каждое направление) плюс безадресные кнопки <ПУСК ТУШЕНИЯ> <РУЧНОЙ> и <СТОП ТУШЕНИЕ>(если необходимо). Все приборы соединяються по шинам А1/В1 и А2/В2. БДУ4 устанавливаються возле прибора ПУ-П и обеспечивает индикацию и управление для 4-х направлений каждый(питание 12В можно взять с ПУ-П), БДУ устанавливаються в зоне тушения: имеет на борту 5 реле с программируемыми функциями(пуск, табло и т.д) и 6 входов для подключения датчиков и кнопок. Питания ~220В, встроенный аккумулятор. Для активации тушения может выдать 12В, 1A во внешнюю среду.

Yura-proekt: Видел где то у Вас на схемах БДУ подключенный прямо в шлейф. Объясните сие решение. На сколько я понимал ранее, то пуск пожтушения через БДУ возможно с любых адресных датчиков прописанных при пусконаладке системы. тут вы описываете что БДУ подключаеться через RS-485, питания ~220В, встроенный аккумулятор. Аккумаляторы идут с приборами (ПУ-П, БРВУ, БДУ и т д) или нужно заказывать дополнительно для устройств Омега?

Igor0977131438: БДУ подключалось в шлейф в системах сертификации 2007-2011. Сейчас, в связи с появившимися новыми требованиями, сертифицированно такое решения, как я описал. Аккумуляторы идут в комплекте ко всем приборам


Igor0977131438: Пуск пожаротушения в автоматическом режиме возможен с любых извещателей, приписанных к зоне. В ручном- либо с БДУ4, либо с кнопки ПУСК зонального БДУ, либо с меню прибора

voeks: может объединить эти темы? http://proektao.unoforum.ru/?1-4-0-00000007-000-0-0-1343800366

griffel: voeks, не стоит. Тут направленно вопрос поставлен.

KIPiA1973: Здравствуйте. Если нужно 6 направлений пожаротушения, достаточно ли будет прибора ППУ-ПТ (2 напр) + БДУ4 (4 напр) + 6 шт БДУ??? И еще, в руководстве по эксплуатации на Омегу (ЕКВН.425629.011 РЭ от 2011 г) ничего не сказано о наличии функции пожаротушения у прибора ПУ-П , и о наличии пршивки ПТ. При этом на схеме соединений присутствует БДУ и пожаротушение... В старой инструкции на прибор ППУ-ПТ, в алгоритме пожаротушения, описано поведение прибора при нажатии на кнопку БЛОКИРОВКА АКТИВАЦИИ - в новом руководстве (ЕКВН.425629.016 РЭ от 2012 г) этого нет... Пришел к выводу, что представленная на сайте документация имеет неточности и расчитана на очень подготовленного человека, самостоятельно новичку разобраться практически нереально

Pashka: Здравствуйте! Ответ процитирую от Igor0977131438, только для вашего случая: Для реализации 6-ти направлений тушения необходимо следующее оборудование: прибор ПУ-П с прошивкой ПТ, 2 БДУ4 и 6 БДУ (по одному на каждое направление) плюс безадресные кнопки <ПУСК ТУШЕНИЯ> <РУЧНОЙ> и <СТОП ТУШЕНИЕ>(если необходимо). Все приборы соединяются по шинам А1/В1 и А2/В2. БДУ4 устанавливаются возле прибора ПУ-П и обеспечивает индикацию и управление для 4-х направлений каждый(питание 12В можно взять с ПУ-П), БДУ устанавливаются в зоне тушения: имеет на борту 5 реле с программируемыми функциями (пуск, табло и т.д) и 6 входов для подключения датчиков и кнопок. Питания ~220В, встроенный аккумулятор. Для активации тушения может выдать 12В, 1A во внешнюю среду.