Форум » Общие обсуждения системы » Управление дымоудалением » Ответить

Управление дымоудалением

griffel: ДБН В.2.5-56-2010 9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах). Автоматический режим через БРВУ. Дистанционній режим от кнопок через КА и БКА. Вопрос как реализовать дистанционній пуск с пожарного поста??? Возможно ли это на базе оборудования "Омега".

Ответов - 32, стр: 1 2 3 All

Михаил: Как сделать что б реле БКА отрабатывало импульсно (на 1-3с. и опять возвращалось в предыдущее состояние)?

berinda: Добрый день. Спасибо всем за информацию. У нас не настолько серьёзное производство, но в вытяжке нуждаемся. Нашли вот еще интересную статью http://www.0532.ua/list/299666 . Очень хорошо все изложено, в плане ознакомительной информации. Но все-таки, планируем обратиться в проектную организацию, для расчета притока и вытяжки, иначе результата желаемого не будет.



полная версия страницы