Форум » Общие обсуждения системы » Управление дымоудалением » Ответить

Управление дымоудалением

griffel: ДБН В.2.5-56-2010 9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах). Автоматический режим через БРВУ. Дистанционній режим от кнопок через КА и БКА. Вопрос как реализовать дистанционній пуск с пожарного поста??? Возможно ли это на базе оборудования "Омега".

Ответов - 32, стр: 1 2 3 All

Бак: Igor0977131438 пишет: Автоматический режим: любое реле системы, включая БКА, дистанционный через кнопки КА и БСА или ИПРА(адресный ручной), с поста- через меню прибора или кнопки КА и БСА. В настоящий момент в разработке прибор индикации и управления на 8/16/24 направления, решающий данную задачу в более удобной форме. Начало поставок ориентировочно конец сентября, начало октября. И на водяное ПТ заодно (индикация - задвижка - откр./закр. и т.п. - подключение контактов через БСА/БКА) ну типа мнемосхемы на светодиодах разных цветов с возможностью программирования каждого отдельного элемента индикации (как у Фотона только с большими возможностями), и желательно элементы управления авт/дист/местн, пуск, стоп и т.п. P.S. Так что прибор вышел в серию?

Igor0977131438: Прибору ПУ-П соединяются между собой по линиям А3/B3. Можно подключить до 4-х систем. В меню ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/НАСТРОЙКИ пункт МЕЖСИСТЕМНАЯ: для одного прибора выбрать ГЛАВН., для остальных ПОДЧ. 1(, 2, 3). На главной странице добавлена файл справки по прибору ПУ. Там это описано. С уважением.

Igor0977131438: Панель индикации разработана. Включает в себя до 24 свободно программируемых светодиода и 24 кнопки. Входит в адресное пространство ППКП, т.е. можно ставить несколько в систему(правда за счет ППКП ). На данный момент доступно, как дополнительное нестандартное оборудование. На днях описание данного девайса включу в файл справки.


Murg: Были ли уже случаи применения панели индикации на объектах? Если да, то не было ли проблем при сдаче объекта с пожарными по поводу применения не сертифицированного оборудования?

Бак: Igor0977131438 пишет: На днях описание данного девайса включу в файл справки. Где?

Igor0977131438: Панель индикации сейчас готовится к сертификации(ТУ, официоз и прочее). Ориентировочный срок - июнь месяц. С уважением.

Бак: Igor0977131438 пишет: Панель индикации сейчас готовится к сертификации(ТУ, официоз и прочее). Ориентировочный срок - июнь месяц Если со светодидиками - то желательно разноцветными (красный/зеленый/желтый и другие по возможности), нужно отображать текущее состояние технологических подшлейфов (задвижка открыта/закрыта, сработала установка и т.п.), желательно программируемый звук в зависимости от поступившего сигнала (звук: есть/нет/с определённой частотой или тональностью) Если конкструктив готов - дайте хоть неофициальную версию посмотреть, на будующее надыть

Igor0977131438: Панель индикации физически составляется из трех плат по 8 светодиодов, 8 кнопок каждая. Возможны модификации 8,16,24, каждая плата может выпускаться со светодиодами зеленого, желтого или красного цвета, т.е при если при заказе будет указано ЕКВН....../123, то панель будет включать 8 зеленых светодиодов, 8 желтых светодиодов и 8 красных. Если ЕКВН....../22 - 16 светодиодов желтого цвета. Панель выполнена в корпусе ППКП. Для системы представлятся как ППКП к 1-й линии которого подключены 24 одноадресных БКА и 24 кнопок по типу БСА.

Murg: Как продвигается сертификация панели индикации? когда можно будет применять?

Igor0977131438: Панель индикации уже поставляется заказчикам, как нестандартное оборудование. Сертификация, как я понимаю будет приурочена к осенней выставке, но вообщем-то это уже не мой уровень компетенции . Точнее можете узнать у нашего директора, Попова Григория Павловича (тел.0675781809). Не забудьте и со мной поделится добытой информацией

angelteh: Добрый день,столкнулся с ситуацией когда нужно сделать задержку на закрытие клапана(вентилятор крутиться по инерции клапан закрывается раньше) но после сброса сбрасываются все сценарии подскажите есть ли варианты?

Igor0977131438: При сбросе прибора все реле размыкаются, поэтому скорее всего вариантов задержки закрытия клапана со стороны системы при сбросе нет. Предусмотреть отдельную кнопку для приведения в исходное состояние технических средств (вентиляторов, клапанов, табло), т.е. сначала нажимается кнопка (запускается сценарий), а затем через некоторое время сбрасывается система.

roman: До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. (c) Есть 2 ПУ. Подключены по А3/В3. Но они не видят друг друга. Как сделать 1 главным, второго подчиненным?

Igor0977131438: МЕНЮ/ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/НАСТРОЙКИ кнопкой ВЫБОР перевести мигающий "курсор" на МЕЖСИСТЕМНАЯ НЕТ и кнопками СТРЕЛКА ВВЕРХ на одном ПУ установить ГЛАВН., а на втором - ПОДЧ#1. Нажать кнопку ВВОД. При сбросе главного подчиненный тоже должен перейти в состояние СБРОС. Для того, чтобы главный отображал события подчиненного необходимо: 1.Считать на SD-карточку конфигурацию подчиненного(МЕНЮ/КОНФИГУРАЦИЯ/СЧИТАТЬ ИЗ ПУ/ПРИЕМНИК SD-КАРТА.../). 2.Записать считанную конфигурацию в главный ПУ. (МЕНЮ/ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/ВНЕШН.КОММУНИКАЦИЯ/КОНФИГ.ПОДЧИНЕННЫХ/ЗАПИСАТЬ В ГЛАВНЫЙ ПУ-П КОНФИГУРАЦИЮ ПОДЧ#1)

Igor0977131438: В дополнение: при считывание конфигурации на карточке в корне обязательно должен быть файл CONFIG.BIN в виде шаблона. В программе ОмегаКонфигуратор надо создать любую новую или использовать любую ранее созданную конфигурацию и сохранить ее на SD-карточку с именем CONFIG.BIN (по умолчанию) в виде шаблона