Форум » Общие обсуждения системы » Управление дымоудалением » Ответить

Управление дымоудалением

griffel: ДБН В.2.5-56-2010 9.2.4 Управління виконавчими елементами обладнання СДТ повинно здійснюватися в автоматичному режимі (від пожежної сигналізації та (або) автоматичних установок поже-жегасіння) і дистанційному режимі (з пожежного поста та від кнопок, встановлених біля евакуювальних виходів з поверхів або в пожежних шафах). Автоматический режим через БРВУ. Дистанционній режим от кнопок через КА и БКА. Вопрос как реализовать дистанционній пуск с пожарного поста??? Возможно ли это на базе оборудования "Омега".

Ответов - 32, стр: 1 2 3 All

Igor0977131438: Автоматический режим: любое реле системы, включая БКА, дистанционный через кнопки КА и БСА или ИПРА(адресный ручной), с поста- через меню прибора или кнопки КА и БСА. В настоящий момент в разработке прибор индикации и управления на 8/16/24 направления, решающий данную задачу в более удобной форме. Начало поставок ориентировочно конец сентября, начало октября.

alex: Igor0977131438, этот прибор очень хорошая разработка. Если будет возможность, то сделайте чтобы можно было подшить побольше приборов. Я сейчас пытаюсь на вашем оборудовании жилой дом запроектировать, там 4 корпуса по 25 этажей, на каждом этаже дымоудаление. Ваше оборудование пока перфектное по цене качеству.

alex: Igor0977131438 а расскажите более понятно про КА. Это кнопка в шлейфе ставиться и не занимает адрес? Если так то как запроектировать через нее сработку? Сколько таких кнопок можно в шлейф поставить? На ней можно написать любой текст???


Igor0977131438: До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании. Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ)

griffel: Igor0977131438 Вы говорите "До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3". Я думал что правильно один ПУ, а остальные ППКП. О том что можно объеденить несколько ПУ слышу впервые. Это регулируеться прошивкой?

griffel: БСА это интересно, но 4 адреса занимает, так что есть плюсы, а есть минусы. Проще взять ручник, подписать его дымоудаление например, запрограмировать адрес и получим +3 адреса и ручной дистанционный пуск системы дымоудаления.

Igor0977131438: Именно так, до 4-х приборов(точнее систем) можно объединить в систему главный-подчиненные. Данная возможность реализована в приборах серии F c версией ПО V03...(в данный момент поставляются только такие).

Igor0977131438: БСА часто используются для подключения пожарных кранов, для контроля вскрытия пожарных шкафов, поэтому если один канал остается не использован, то туда можно подключить кнопку запуска пожаротушения, т.е вопрос применения БСА необходимо рассматривать в каждом конкретном случае.

griffel: Igor0977131438 у нас есть объект, там установлено оборудование на разые секции дома такого плана: ПУ-П / ППУ-ПТ / ПУ-П / ПУ-П / ППУ-ПТ / ППКП-П --- такая конфигурация оборудования, можно все это соединить в одну систему? Или что-то нужновыбросить? Еще планируеться расширитьэту же систему на 2 штуки ППКП-П. Как правильно все скомпоновать на существующем оборудовании с минимальными вложениями в приборы управления? На Ваш номер 0977131438 можно звонить нашему пусконаладчику? Заранее благодарен

Igor0977131438: Если оборудование уже установлено и не F-серии, то объединить можно только с помощью компьютера. Для расширения нет никаких препятствий. Конечно можно звонить.

griffel: А вот и снова я Ребята, это караул. Вопрос такой у меня. Как контролировать положение клапана дымоудаления? Как открыть уже разжевали, сигнал пошел, как снять сигнал с клапана, что он открылся? Нужен входящий сигнал именно от клапану в систему, что клапан точно открылся, как это сделать?

Igor0977131438: У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА.

griffel: На счет БСА я так и думал, а то что и БКА поможет это гуд. Тут есть маленькое но. Наверное прийдеться шлейф в котом установлены БКА тянуть кабелем Е30

Бак: Igor0977131438 пишет: У БКА дополнительно есть два входа для контроля нормально-замкнутых или разомкнутых контактов. Подключаете к концевикам клапана. Для тех же целей можно использовать БСА При подключении датчиков положения клапанов на БСА (БКА) (как подшлейфы) ПУ-П не будет выдавать сигнал "Пожар" при сработке подшлейфов, а то не адекватно отображение сигналов открыт/закрыт. И что бы не учавствовал в выдаче сигналов "Пожар" на исполнительные устройства через реле. Задача: надо принять сигнал о сработке типа "технологический шлейф" (как у Болида) и включить определенное реле в системе.

Бак: Igor0977131438 пишет: До 4-х приборов ПУ можно объединить в сеть через межприборный канал связи А3/B3. Один главный, остальные подчиненные. На дисплее главного отображаются события(пожар,отказ и т.д) подчиненных. Для каждой системы в сети доступны все выходы(реле, БКА) объединенной системы. В тоже время, каждая система остается автономной и самодостаточной. Так что, ваша задача вполне решаема на нашем оборудовании. Безадресная кнопка КА к системе подключается через вход БСА(БКА). Дальше в системе она работает как обычная адресная кнопка. В пожаротушении эти кнопки подключаются к зональному БДУ(кн. ПУСК, СТОП, РУЧНОЙ) Ну и схемочку бы такого объединения - подключения или принципиальную (хотя бы структурную).



полная версия страницы